樓主  發表于: 2010-07-10 16:13
高壓電機啟動不了,1800KW高壓電機停機1個月后,啟動時,同一條10KV線上2臺1250KVA變壓器低壓380V萬能斷路器欠壓(350V,320V)跳閘,不知道是否高壓線路有問題(高壓10.5kv,啟動電流120A),電機為蘭州電機,啟動柜是湖北襄樊萬州的水阻式,電纜,已搖過都沒問題,另因停電1個月,5公里的架空高壓線也巡視過
[ 此帖被lqz在2010-07-10 16:28重新編輯 ]
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 16:42
樓主說的好含糊。啟動不了具體是指那一方面呢?我以前處理過1450KW,6000V的高壓電機,也是通過一個轉子串水電阻啟動的,當不能啟動時90%的故障就是水電阻部分。如:水的電導率不足、電極部分不干凈、電極上下運動的上、下限位故障等。