高壓電機啟動不了,1800KW高壓電機停機1個月后,啟動時,同一條10KV線上2臺1250KVA變壓器低壓380V萬能斷路器欠壓(350V,320V)跳閘,不知道是否高壓線路有問題(高壓10.5kv,啟動電流120A),電機為蘭州電機,啟動柜是湖北襄樊萬州的水阻式,電纜,已搖過都沒問題,另因停電1個月,5公里的架空高壓線也巡視過
[ 此帖被lqz在2010-07-10 16:28重新編輯 ]
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 17:25
首先查看10KV供電是否正常,其次查看水阻是否缺水,導致啟動過流保護及低電壓保護跳閘。低壓側就是因為系統電壓下降低電壓跳閘的。