majianfeng
相信自己
級別: 略有小成
|
電磁閥的正常工作,跟管路上的氣壓大小是有關系的。超過工作壓力,打開后就關不上了。你看看你的閥量程是多少bar的,實在不行裝個調壓閥就好了。1bar=0.1MPa |
|
---|---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
你說的應該是反向脈沖步袋除塵器上的脈沖閥吧,出現這種原因主要是閥芯與脈沖片閉合不嚴造成的。應該換脈沖片。 |
|
---|---|---|
|
bretch
級別: 正式會員
|
有幾個問題不太明白: 1.你說的是單向閥還是雙向閥? 2.電磁閥線圈上有沒有電壓?(不要量plc輸出端,直接量現場電磁閥線圈) |
---|---|
|
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
|
1.PLC有輸出,查程序,是否程序有錯或被干擾誤動 2.PLC無輸出,查繼電器,是否繼電器未打開,接點粘連 3.PLC無輸出,繼電器正常,查電磁閥線圈是否有電,加放電裝置 4.PLC無輸出,繼電器正常,線圈無電,查電磁閥是否損壞或超負荷工作 磚頭砸人小心! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
換繼電器,繼電器質量差,我們這就是,攻絲機用的,繼電器的線圈斷電時總要延遲那么1秒左右,然后才能聽見;啪‘的一聲才斷開。換了歐姆龍的啥事沒有一切正常。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
簡單問題有時在討論時反而變復雜。我做過0.5 ~ 1S的閥控裝置,閥使用外先導形式。PLC也加了繼電器,沒有樓主說的這個現象啊。 首先確認PLC沒有輸出,而閥還是打開,則考慮閥的原因。推薦在比較短的時間執行裝置中使用外先導方式,控制氣管盡量短。 繼電器我只用歐姆龍和施耐德或者西門子。沒有其它原因就是理解把一些不必要的問題(困惑)先期排除掉。 |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
|
有個方法你試一下,把時間調長點試下行不, 如果不行,就在通電或斷電期間找原因,觀察線路或閥體的動作是否正確, 如果行則逐漸的減短供電時間,再查找原因 |
---|---|
|
zefiro
山雨欲來風滿樓
級別: 探索解密
|
你用的電磁閥是不是自恢復的還是需要通電再往另一方向運動的?別人的控制柜可能有兩個點控制兩個方向。 |
---|---|
|