美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

single_dj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看single_dj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-15 21:24
有六組電磁閥,要求每間隔2分鐘打開電磁閥0.5秒。然后間隔2分鐘,打開第二組,依此類推。用了PLC編程,后面接繼電器。現在的問題是,0.5秒后,電磁閥關不上,氣還在流。請問一下哪位大哥知道原因。
single_dj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看single_dj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-15 21:25
我的郵箱是SINGLE_DJ@126.COM.如果有相關資料,可以直接發向我的郵箱。謝謝各位了!
single_dj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看single_dj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-15 21:27
補充說明,在PLC下面,我接了繼電器!
single_dj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看single_dj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-16 05:33
是這樣的,有的能關,有的不能關,不是全不能關。而且,別人拿了一個電路板控制箱就可以控制,所以排除了電磁閥有問題。我用表測過了,在PLC關閉后沒有電壓的存在,但電磁閥依然不能閉合!
single_dj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看single_dj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-16 05:53
我用的是2W-250-25直動式電磁閥,當PLC斷開后,繼電器輸出沒有電壓,但有幾個電閥就是關不上,換一別人的控制柜就沒有問題。這倒底是為什么呢?
single_dj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看single_dj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-16 05:54