樓主  發表于: 2010-07-30 13:26
目前的設備還在調試中,用的是AB的1756-IF16模擬量0-20mA輸入,由于測量用的16個傳感器剛好裝在高頻焊機的旁邊(此安裝位置不能改變),所以每次高頻焊接的時候都發現模擬量模塊受到的干擾為2~5mA,昨天下午試著做了一個簡易的低通濾波器,但是沒有進展,后來又對那些東西全部重新接了一遍的地線加屏蔽線,還用大的鐵罩子把那些東西罩起來都沒用,請各位有解決過此問題的高手給也一個合理的解決方法,在這里先謝謝了,高頻機焊接時的頻率是20MHZ。
請各位同仁趕緊幫忙出出主意。
[ 此帖被xqx666在2010-07-30 20:04重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-30 14:36
引用
引用第1樓mike632531于2010-07-30 14:08發表的  :
用通信試試看

這里就你最聰明了……
2樓  發表于: 2010-07-30 20:06
今天下午再搞了一個24.5MHZ的晶振和10000皮法的電容來濾波,但是還是沒有用
3樓  發表于: 2010-07-31 10:15
引用
引用第6樓jonnyhsieh于2010-07-30 23:58發表的  :
高週波或微波,建議使用不鏽鋼板,阻隔.[折射]或水套
類似微波爐方式.

樓上的還有其他的辦法嗎?試過用不銹鋼的罩子整個罩起來了,但是沒效果?請問還有什么辦法嗎?
4樓  發表于: 2010-08-10 22:20
此問題仍然未解決,難道這次要給人家炒魷魚了?????
5樓  發表于: 2010-08-11 23:27
可能各位還沒看明白我的問題,我那個PLC摸擬量模塊是受到了高頻機的干擾信號,高頻機在焊接的時候會產生很高的頻率,不是外部電源造成的。
6樓  發表于: 2010-08-12 08:12
引用
引用第16樓jonnyhsieh于2010-08-11 23:37發表的  :
1.高頻機與控制箱是否有連結.
2.電線如何處理.
3.是否能把硬體配置概述一下.

高頻焊機與PLC摸擬量模塊沒有任何的聯接,但是我的PLC模塊的測量傳感器剛好要在高頻焊機的旁邊測量焊機焊好的工件,所以受到了干擾。