各位高手,已知條件是這樣:K熱電偶測溫范圍0-1300℃,我實際調節(給定)范圍只用到0-500℃,
現在假如我要控制在300℃。在用PID指令來做PID調節時,又需要將給定值標準化,轉換成0-1之間的數(即占百分比)。

請問:我在將這個300℃給定值轉換成0-1之間的數的時候,
我是用300除以500呢??還是用300除以1300??又或者用熱電偶
輸入通道得到的數據除以32000呢??更或者是其他的做法??

請各位解答,不勝感激。
[ 此帖被iiihr在2010-08-01 11:51重新編輯 ]
gsmoto
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 159 點
下載積分: 507 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2014-12-01
查看gsmoto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-02 14:10
      從你的問題中我看出你現在是要用向導,但是不知道參數怎么設怎么得到。
   現在的問題在于你自己,你不去積極找問題原因,卻非常期望別人,唉。
   記著守株待兔是解決不了的問題,自學自己解決才是王道,如果你想一直做菜鳥。
  
    提示一下你現在首要的問題是要決決比例運算問題,在用PID指令做。自己查資料或看說明書吧。