樓主  發表于: 2010-08-07 13:32
請問大家,我用觸摸屏控制PLC的點定義X還是M點,比方說要定義開關按鈕時是用X點,還是M點呀,比如x001控制Y001,或者M1控制Y001呀,我用海泰克的屏控制FX1N的PLC,定義的X點,好像不行。
cheney728
寒澈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 286 點
下載積分: 730 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2019-07-05
查看cheney728的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-07 20:13
用M可以,X、Y只能做監控顯示
學以致用!