美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-09
查看sunrisk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-07 14:18
我按照電流輸出的連接方式將壓力傳感器與EM231連接后,為什么采集的信號小于6400? 請高手指點!
zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-07 14:48
以上那個是接線圖,電流和電壓的接法不是一樣的。樓主你的模擬量的導線要用屏幕線,你可以用萬用表測量一下壓力開關輸出的電流多大,我記得EM231模塊是要設定DIP開關(在24V電源這一側的),一共有六個吧。具體怎么設定看一下手冊。