各位大俠: 小弟用了6個Q64RD溫度模塊,初始化完成,通過監視看出XE模擬量轉換完成,但是CH2和CH4采集的溫度一樣,而且更讓小弟不明白的是CH4 的PT100斷開后任然有后溫度出現且隨CH2變換而變化,其他的5個模塊均正常。 我以為是母版的那個插槽出現了問題,但是我換了個插槽現象一樣,結果沒有變換。目前機臺需要馬上開機,哪個高手指點一下。急急 程序如下: 。。。。。。。。。。。 LDP X0 TOP H0 HO HO K1 SET Y9 LDI X9 AND Y9 RST Y9 LD XE FROMP H0 K10 K1M0 K1 AND MO MOV U0\G11 D0 AND M1 MOV U0\G12 D1 AND M2 MOV U0\G13 D2 AND M3 MOV U0\G14 D3 。。。。。。。。。 PLC參數未設置溫度模塊開關量,只設置了模擬量輸出模塊了高速計數模塊的開關量。 注:我已經做過3臺機器,這次這個問題沒有找到方法,希望大俠能指教指教。 |
---|---|
|