我們公司有一批設備用的是FX1S-14MT-001的PLC,
當時的設計工程師把輸入端的COM和輸出端的COM連到一起了。
現在,該批該批設備PLC的COM端的電子元件經常燒毀。
問一下,與輸入端的COM和輸出的COM的連到一塊有關系嗎?
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-19 10:34
是輸入端的COM和輸出端的COM0、COM1、COM2連在一起,
輸出端有DC24V電源引入.
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-30 12:50
圖片:
http://[/img]
引用
引用第8樓yahzubao08于2010-08-28 17:32發表的  :
當有三線感應器接入時,輸入COM需要接外部24V電源的負端,
輸出COM0,COM1等也要接外部24V電源的負端,
理論上它們都要短接在一起,這是沒有問題的,但實際中因接法的問題,負荷可能過于集中某一點,
而超過了它的正常范圍,時間長了,會對這些端子有影響。

我認為8樓的說的很有道理,負荷可能過于集中某一點。我公司的PLC是只燒毀輸入端的COM端的電子元件,
輸入端有六個輸入按鈕開關和編碼器A、B相輸入;輸出端有五個中間繼電器,最多同時有三個繼電器工作。