此時內部繼電器$100.00決定圖形是否顯示,因為要移動2個坐標,因此參數字數為2個。開始圖形選擇畫面中的0組0號,你也可以根據自己制作的圖形編號設定。

繼電器數為1,因為只需要控制一個畫面。

此時$100.00為是否顯示 $101代表圖形的X坐標,$102作為圖形的Y坐標,實際運作是,只需要將上述三者更改為實際PLC坐標,如三菱的PLC,D100,D101,D102,當然,你需要更改$100.00為PLC地址,參數地址順延。
問題$100.00為是否顯示 $101代表圖形的X坐標,$102作為圖形的Y坐標,對應西門子200應該是什么呀?是VD嗎?一般和PLC是怎么一個對應關系請教一下,我要用傳送指令把數據傳到相應寄存器吧!VD100在PLC里怎么設置它ON呀。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-27 17:15
$U:POD的內部繼電器,不帶有掉電保持特性,長度為1個字。

VD:200中變量區(數據區)中地址,長度為2個字。

為何需要去對應?$U改為VW總會吧。

VD100為ON?MOVD 1,VD100或者 S V103.0

唉,讓你跟我買POD還不愿意,省點小錢學不到精華技術最終還不是得不償失,呵呵。