美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

倚天屠龍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看倚天屠龍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-02 11:06
最近在調出公司設備的PLC時只有STL語言,想把它轉換成梯形圖時很大一部分無法轉換,這是為什么?是不是與編程者在編程時用的就是STL語言有關,到底能不能全部轉換成梯形圖呢?請知道的這事的老師賜教!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6784 個
工控威望: 38387 點
下載積分: 5985 分
在線時間: 9565(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-02-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-02 11:08
1、不符合梯形圖編程規范的不能轉換
2、梯形圖不支持的功能不能轉換,如間接尋址。

你任意寫一段梯形圖,然后Ctrl+2轉換為STL,以后按這個規范寫就可以了。

Regards