          各位大俠! 現在三菱F930GOT-BWD-C  和F940GOT-BWD-C 均停產了,供應商給我們推薦用 GT1050-QBBD-C 和GT1030-LBD-C 來取代,但是我們的畫面程序原來都是用FX-DU/WIN-C 做的,怎么才能轉換過來了,說明GT1050-QBBD-C是新推出的,必須要用GT Designer3才可以,但是有不能直接打開DU 的畫面,著急!
     盼回復!謝謝!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-02 16:51
GTD2-2.79的可以轉!
新建個GT1030的,其它工程讀入。。。選擇路徑。。。選擇.DUP的格式。。執行。
F940的轉換麻煩點,畫面切換的軟元件只能用D**.
轉出來的畫面一點擊就跳到空白那頁去了,好像不影響使用!有耐心話,將原畫面的東東復制到新畫面,再將原頁面刪掉,將新的頁號改過來,OK!


補充:看下頁面轉換的軟元件還在不,若是寄存器D的估計沒問題,
      以前的畫面是從0頁開始的,新屏是從1開始的,轉出來的畫面跳轉會消失,所以要補上,頁號也要按新的來
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人