基本單元是FX2N-128MR擴展是FX2N-32ER
1:在寫程序時輸出只能寫到Y077,Y080以后的就寫不進去了為什么?要怎么做呢?
2:基本單元和擴展單元的COM端旅客要連在一起?
哪位高手給解決下謝謝
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139424 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-24
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-06 23:45
1) 續 Y000-Y077 后, 接下來是 Y100 - Y177.
2) 基本單元和擴展單元的COM端要否連在一起, 就要看你的線路需要了
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139424 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-24
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-07 23:31
看來你真的需要好好的閱讀手冊了。
基本上分為輸入及輸出 COM
1) 輸入 COM 又得看是漏型輸入還是源型輸入。COM 要接, 而且按漏型接 0Vdc, 源型接 +24Vdc (DC 型輸入)
2) 輸出 COM 就看控制線路的需要, 如 : A/C, D/C; L, N, +24Vdc, 0Vdc, etc.......
3) COM 的分配是為了讓用戶有更靈活的輸入或輸出線路的設計