當三菱PLCFX1N在用drva或者plsr沒有發脈沖中斷時,下次在發脈沖時就沒有脈沖輸出就死機了,
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-16 06:23
型號是MT的還是MR的?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-16 08:36
上程序才是硬道理。最好看看程序。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-16 15:03
有可能是你程序有錯誤。還有就是PLC用多長時間了?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-17 09:07
你在程序里有沒有用到M8029這個特殊繼電器(就是指令執行結束標志)。脈沖發完時給脈沖指令前的執行條件自動復位。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-17 09:10
你這個程序和PLC如果是用了一年的話,并且以前沒有出現任何錯誤,那你還是換個PLC試試吧。如果程序是新編寫而PLC用了很長時間的話,那問題肯定出在程序上。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-18 10:15
看論壇幫助
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-09-26 10:55
STL觸點是與左側母線相連的常開觸點,某STL觸點接通,則對應的狀態為活動步;  

2)與STL觸點相連的觸點應用LD或LDI指令,只有執行完RET后才返回左側母線;  

3)STL觸點可直接驅動或通過別的觸點驅動Y、M、S、T等元件的線圈;  

4)由于PLC只執行活動步對應的電路塊,所以使用STL指令時允許雙線圈輸出(順控程序在不同的步可多次驅動同一線圈
) STL觸點驅動的電路塊中不能使用MC和MCR指令,但可以用CJ指令;  

6)在中斷程序和子程序內,不能使用STL指令
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-09-26 10:56
啥都不用說,肯定就是你程序編的有毛病。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-09-26 10:59
) STL觸點驅動的電路塊中不能使用MC和MCR指令,但可以用CJ指令;  

6)在中斷程序和子程序內,不能使用STL指令