美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

409357741
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看409357741的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-05 10:53
現在在做一臺專機,需要輸入 X447 以上點  輸出Y347以上點 (不是實際點數是PLC的編號點)不知道如何選擇合適的PLC 箱各位大俠賜教!實習期,以前除了FX系列沒有用過其他系列的PLC  
zxywkq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2024-10-22
查看zxywkq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-08 13:02
如果一定用FX2N系列的,可以用幾臺128點的通過中間繼電器串起來用,比如滿足某一個或幾條件后,第二臺PLC動,再滿足幾個條件下第三臺在動,然后返回,這樣的好處是不通信,減少了編程的麻煩,我就干過這事,效果很理想,但就是接線麻煩,對于生手,將來查障難度極大
樓主留言:
前后程序太多相關聯,這臺設備不是分散式的設備,用這樣的方法不保險,而且難以實現穩定性和保險性