樓主  發表于: 2010-10-05 12:47
最近從一正常運轉設備的PLC(歐姆龍)上載的程序中,發現有一段程序用同一繼電器的常開和常閉觸點串聯后驅動另一繼電器,這可行嗎?可它的確在運行。請指教,謝謝。
百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 379(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2025-01-05
查看百度的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-08 08:22
可以的,我們經常這樣做。
目的就是斷開這段程序。
也會常開常閉并聯,目的為了短接這段程序。
你會問為什么不直接刪除程序啊?
我刪了程序 如果在改回來就不方便了。
這樣改程序 最小程度上保護了原程序。