美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ytmmnm30
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 90 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-08-15
查看ytmmnm30的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-10 15:11
PLC繼電器輸出模塊輸出點接中間繼電器線圈,由中繼控制220V的真空電磁閥,輸出點每秒輸出4次信號,24小時連續工作, 輸出模塊輸出點老是燒壞,在不換模塊的情況下該怎么處理?應該加上什么保護,防止輸出觸點再次燒壞?
caizhihua
心有多大,舞臺就有多大!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 746 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-09-23
最后登錄: 2013-10-23
查看caizhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-11 08:30
如是直流負載就在負載倆側并聯反向二極管,如是交流負載則在負載側并聯浪涌吸收器