美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

feng8242
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 182 點
下載積分: 583 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-06-01
最后登錄: 2015-11-24
查看feng8242的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-22 11:22
各位大俠,我現在做一個控制系統需要用永宏PLC與威科達伺服驅器通訊.我是用FUN150 (M-BUS)指令,但總提示錯誤.請各位大俠指點一下在FUN150 (M-BUS)指令下通訊表格里威科達驅動器各參數的地址怎么設?
240540085
臺灣永宏plc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 378 點
下載積分: 728 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2024-06-17
查看240540085的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-27 14:37
只要雙方都支持MODBUS   就簡單的很, 找到相應的MODBUS  地址 就OK
銷售永宏plc,威綸,奧堤司人機,變頻伺服電機,文本顯示器等 自動化項目設計開發,飛剪,制袋,印花機,注塑伺服節能改造。技術交流QQ1075151737