樓主  發表于: 2010-10-23 17:47
本人現在又一臺設備用的是三菱A970的觸摸屏,由于在使用中出現問題致使觸摸屏損壞,要更換觸摸屏,但A970的現在已經未生產。找到一個可以替代的產品GT1275的屏,但裝好后顯示:通訊錯誤,請參照實用菜單中的系統報警。請問出現此類問題的原因是什么,是因為我操作安裝的不對還是兩種屏不能互換?
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-23 18:50
A970第一個畫面是不是從0號畫面開始,而GOT1275 第一個畫面是從1號畫面開始,所以PLC所對應得地址號都要加一,也就是說從PLC內部要調整所對應畫面參數號碼。
因為我單位以前所用的F940屏,用GOT1055代替,也要更改PLC所對應的畫面參數號。否則會出現通訊不正常的現象。