美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wxk8000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 225 點
下載積分: 864 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2022-11-02
查看wxk8000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-18 21:37
請教各位:我是西門子PLC的一個初學者,以前一直用三菱的PLC,在編梯形圖的時候沒有遇到以下情況。西門子的一些命令,如RS觸發器,前面必須要連到左母線上去,連接一些觸點或者輔助繼電器都不行,請見下圖。


提示以下錯誤:


有人提示說在錯誤網絡的RS指令后加一個輸出線圈,但是RS指令本身帶有一個輸出位,而且我要的就是這個輸出位的功能。



對于這個問題,好像三菱的PLC編程的時候沒有出現過。已經困擾幾天了,現在編程的時候總怕后面編程又出現類似的問題。
以下是我的三個問題,還請各位有經驗的工程師多多指教

1、這個錯誤是什么原因造成的?
2、西門子還有其他指令有這類問題嗎?
3、以后編程的時候如何避免類似問題?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(vermeerlee) 好貼好貼!
    lininghao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 138 點
    下載積分: 590 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2013-12-15
    最后登錄: 2014-09-01
    查看lininghao的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-02-19 07:25
    LD     SM0.0
    A      V1.0
    2樓  發表于: 2014-02-19 07:26
    圖片:
    梯形圖
    lininghao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 138 點
    下載積分: 590 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2013-12-15
    最后登錄: 2014-09-01
    查看lininghao的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-02-19 07:27
    程序兩次輸出Q0.4,屬于雙線圈。