樓主  發表于: 2010-11-09 21:20
描述:示意圖幫忙看看
圖片:
各位高手幫忙看下!
我這有臺電機程序要求每次運行至工作點后回Ready位置,但是工作點設置錯誤,設置超過了極限位置,每次向工作點運行都只能到達右極限位置,然后回Ready位置(無過極限報警),
在這里問題出來了,每次回Ready 位置都不一樣,比如:第一回Ready在A點,那么第二次是B點,第三次是C點,為什么回每次Ready越靠近原點(Ready位置越來越。繛槭裁床粫荂,D點?
hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2745 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2024-12-23
查看hwl666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 21:30
感謝各位熱心人!
不好意思,補充一點,左右極限和原點都有感應器,每次向工作點運行時,遇到右極限位置就無法繼續向工作點運行了,但會回Ready位置,回Ready位置逐次在A點,B點,C點。。。。
我個人感覺回Ready位置應逐次在D點(個人解釋是這樣的:運行至工作點的脈沖信號發出后,向工作點位置運行,遇到右極限感應器就無法繼續運行了,這個工作過程完成;然后驅動器發出一個從工作點回Ready位置的脈沖信號,比如是200mm,那么就從右極限位置向Ready位置運行200mm),但1樓說“當單方向受阻力較大時,必然造成此單方向運動的負偏差,且呈上升趨勢”我感覺是我問題的正解,但這個我不了解,能具體解釋以下嗎
hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2745 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2024-12-23
查看hwl666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-11 20:50
感謝鋁業!前面還能理解,后面的解釋很深奧,理解起來很吃力,本人能力所及了,
能介紹個相關的資料慢慢理解嗎?
發給驅動器的脈沖怎么監控?