美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2745 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2024-12-23
查看hwl666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-09 21:20
描述:示意圖幫忙看看
圖片:
各位高手幫忙看下!
我這有臺電機程序要求每次運行至工作點后回Ready位置,但是工作點設置錯誤,設置超過了極限位置,每次向工作點運行都只能到達右極限位置,然后回Ready位置(無過極限報警),
在這里問題出來了,每次回Ready 位置都不一樣,比如:第一回Ready在A點,那么第二次是B點,第三次是C點,為什么回每次Ready越靠近原點(Ready位置越來越小)?為什么不會是C,D點?
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 22:29
感覺描述的不是很清楚,左右極限好像標注得反了,步進開環驅動的特性之一:電機丟步導致運動誤差積累。當單方向受阻力較大時,必然造成此單方向運動的負偏差,且呈上升趨勢。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人