美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

胡戀蓮
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看胡戀蓮的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-11-16 09:12
我的PLC和文本顯示器(MD306L)通訊的線斷掉了,現在換了根線,但是不知道文本那頭的線是怎么接的。我接好以后總是不能正常通訊。繼電器也沒有信號。求各位大俠幫幫忙!
[ 此帖被胡戀蓮在2010-11-17 11:11重新編輯 ]
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-17 00:45
圖片:
文本是什么品牌的?要有具體品牌后,就能找出與PLC的通訊線的做法。這樣你再重做一根就好了。


這個是MD304L的,MD306L應該和這個一樣。
根據這條做一下線看看。
再不然就直接用三菱的SC-09來當通訊線。
樓主留言:
文本是MD306L,謝謝你的幫助哈!(*^__^*) 嘻嘻……