回復3樓的朋友
我用的編碼器品牌和型號是:奧托尼克斯 E40S-360-3-1
實際我也看過此編碼器網站的資料輸出波形圖:認為Z相燈常亮是不對的,但編碼器又是新貨
剛開始我用歐姆龍的2相輸出編碼器,A相接X0,驅動高速計數器C235,用的單相單計數器
B相接X1,使用SPD指令:SPD X1 K500 D40
把以上計算結果都傳送到一個指定的寄存器,調試中觀察與機械連接的位置角度和電機轉速都可正常顯示,
但我把機械傳動按相反方向動作,角度位置數字不是減少,還是往上遞增,(我的理想是編碼器按一
個方向運轉角度增加,往另一個方向轉動角度減少)。
故此,我才選用3相輸出的編碼器,2相計數,用的是C251(這樣可以達到上述理想),1相測速(但測速有問題),
不知道如何可以實現。
樓主介紹的第4點不知道如何進行編程,能否搞個實例上傳或詳細一點說明,謝謝指教!