樓主  發表于: 2010-11-24 17:08
請高人指點,我們現在有一臺倫茨伺服控制器在正常生產中突然報:P03跟隨誤差。我們經過更換伺服控制器,互換電機以及旋轉變壓器,互換控制線,怎么也排除不了故障。
已經確定伺服控制器的控制線路,電機,旋轉變壓器,電機線,沒有故障。
確定控制器有病,請高人指點為何!謝謝!
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流啊!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 18:19
這種情況一般是負載過重引起的,用Lenze的參數設置軟件檢測一下驅動器運行時的電流是否在正常范圍內以及負載是否發生突變等等;實時監事當前位置偏差,看看偏差是累積而成還是在運行過程中瞬間所致,累積而成的話可能是負載過重引起,瞬間所致的話則可能是負載有突變現象;以上都正常的則有可能是干擾所致,做好接地,使反饋線路原理動力線路試試。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-11-24 19:13
    引用
    引用第3樓夢夢于2010-11-24 18:41發表的  :
    把伺服報警清除端接通一下,清除報警,參數提高其轉距(轉距提升)

    真沒見過伺服控制器還有轉距提升這一參數的,可能是我孤陋寡聞了,呵呵!
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-11-24 19:18
    引用
    引用第5樓f118于2010-11-24 19:11發表的  :
    謝謝各位的幫忙,但我們已經確認傳動負載方面沒有問題;增益也調高了,不管用;反饋回路已經檢查了,電機和旋轉變壓器接在別的伺服控制器上沒有問題,電機線的干擾也已經排除了!

    這樣的話你只能按我說的方法檢測一下伺服控制器了,不定時出故障一般都是比較難查的,一點點分析,慢慢來!
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-11-24 20:57
    呵呵,這就算有進展了啊,起碼證實了不是伺服控制器的問題,把故障范圍縮小了很多,(Lenze的伺服控制器在同行業中是比較領先的,不可能那么垃圾,三個不可能全是壞的)那就得仔細檢查傳動部分了!不知樓主在做設備維修還是在調試剛開發出的設備,要是后者的活不排除伺服電機功率不夠的可能!
    [ 此帖被回憶依然最美在2010-11-24 21:04重新編輯 ]