美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jvckeyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 169 點
下載積分: 948 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-02-07
最后登錄: 2023-09-18
查看jvckeyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-30 13:14




說明:圖中Y13和Y25分別是啟動馬達變頻器和馬達正轉,Y31變頻器控制馬達停止。馬達本身沒有制單元,由變頻器制動停車。

硬件:1.5KW馬達和變頻器一套,36孔轉盤(套在馬達上)、光電開關一套,

動作要求:通過馬達齒輪拖動一張工作臺,要求工作臺能在設定的數值停止

問題:經過多次用上圖程序測試,結果是每次馬達都可以在停止在設定數值,但工作臺實際位置不是每次都一樣,有時會超過,有時會不到,相差50到500毫米不等

請問各路高手這是為何?
[ 此帖被jvckeyu在2010-11-30 18:33重新編輯 ]
heky
QQ 115525184 歡迎交流
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 228 點
下載積分: 441 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-02-16
最后登錄: 2023-12-19
查看heky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-30 17:08
有問題啊 Y031 失電時,立馬將 Y013失電
如果  難道在變頻與馬達間加了接觸器?

這時馬達就是自由滑動了吧?所以你才會機械誤差 “相差50到500毫米不等” 這么離譜。

除非跟2樓所說,預定位置時減速,然后低速到位后停止,用段速就行。
http://fx1n-smart.taobao.com/  山寨PLC專賣