樓主  發表于: 2010-12-09 09:00
最近在學習的過程中,發現自己公司工程師編的plc程序中,都會用到100ms的定時中斷
我現在迷惑的是在編程時為什么用100ms的定時中斷,而不是其他時基的呢?這樣做的目的和plc的掃描周期有沒有關系?
希望大家多多發言指導
謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-09 09:16
因為默認值就是100MS啊。

原因1:默認值為100MS,懶得改了。
原因2:10次100MS就是1秒,好計算。
原因3:PID模塊的默認采樣周期為100MS。

Good Luck