工控設備的核心問題,就是抗干擾能力,如果抗干擾能力不達標,那么,這個設備就是沒有意義的。
要提高工控設備的抗干擾能力,首先就是要學會正確的使用PLC。
1.PLC的內核電源和輸入輸出接口電源應該獨立。
絕大多數的用戶,在設計系統時,只有一個電源,PLC的內核級接口都用這個電源,懂得光耦原理的人就會發現,這種接法,會把光耦旁路掉,也就是說,光耦完全沒有起到隔離的作用,整個PLC完全是在“裸奔”,非常危險的!正確的做法是多加一個電源專門只給PLC內核供電。輸入輸出接口可以共用一個電源。
2.PLC的輸出口如果接到感性負載,例如電磁閥,繼電器等,需要反向加一個吸收二極管。具體的方法,可以到我們的網站查看產品的接線圖。
如果沒有這個反向二極管,在電磁閥或繼電器斷開的瞬間,會產生一個反向電動勢,和輸出口的電源疊加在一起,大大超過輸出三極管的電壓承受極限,導致三極管擊穿。對于方向二極管的參數,只要是電流不小于繼電器電流,耐壓不低于接口電源電壓就行了,像1N4004,1N4007都沒有任何問題。另外,市場上的電磁閥,接線如果標有正負極的,里面已經有了吸收電路,不用外接二極管了。
3.電源的選擇。
干擾信號都是高頻信號,比較典型的干擾信號源有變頻器,可控硅調壓電路。現在市面上的電源大多是開關電源,體積小,效率也很高,但是,最大的缺點是高頻干擾信號可以長驅直入。而過去的老式電源,里面有個很大體積的變壓器,體積大,效率低,但是對于高頻干擾信號卻可以很有效的抑制。所以,在選擇內核電源時,應該選擇老式變壓器電源。
如果找不到老式變壓器電源,可以在開關電源前接一個1:1的隔離變壓器,或在內核電源的輸入端接共模線圈,用來阻隔高頻干擾。
4 布局。
干擾有2個途徑,一是導線傳導,二是空間輻射傳導。以上的1和3就可以解決導線傳導的干擾。對付空間干擾,最有效的辦法就是加屏蔽罩,配電柜就是個很好的屏蔽罩。但是,屏蔽罩對于來自內部的干擾卻束手無策。由于繼電器甚至接觸器一般也裝配在在配電柜里面,繼電器在斷開的瞬間會產生一個高頻干擾,這個干擾就會通過空間輻射影響PLC的工作。這時候,就要對配電柜內部的布局有一定的要求了,PLC應該盡量遠離繼電器以及繼電器控制的大電流電纜,以減少空間輻射干擾。如果 干擾仍然嚴重,可以考慮用錫紙把PLC包起來,相當于給PLC加一個屏蔽罩。
看了上面的內容,有些設備工程師,會有疑惑:“我都這樣(沒有按照上面的要求做)做了幾十年了,也沒有出現什么問題呀”?雖然設備在工作,但卻不是最佳狀態,屬于“帶病工作”。