chenjun2k
級別: *
|
這是06年下半年長虹公司送修的一個PLC,其主述為PLC不工作。當時詢問大約使用有2年的時間。沒有通電的情況下我同意先幫他們看看,送走他們后我開始檢查。 1、 這是一個64點的PLC,通電后沒任何反應,我的電源的保險燒掉(又是一元錢沒了!!!),于是開機檢查,其電路可以大致分為三個部分,最下面的是開關電源部分,主要由開關電源集成塊(模塊)L4960為核心的開關電源部分,第二層為光偶和繼電器組成的繼電器板。最上面一層以CPU和存儲器組成的CPU板。 2、 測試開始,我將三塊板全部分開,這樣來找最讓我懷疑的開關電源部分,從靜態的考慮檢查220V電源的電阻,輸出插頭的電阻,感覺都很大(大于幾十歐姆),不像短路的狀況。懷疑這個開關電源沒有問題,于是單獨上電,沒燒保險了,電源明顯已經工作。核實電源工作電壓,呵呵,有5V直流出來,開關電源板OK。 3、 檢查I/O板也就是那個繼電器板。看來有些問題,是com3,com4的母線銅皮燒斷了,看來這幫家伙拿PLC當接觸器使,于是將銅皮焊好后檢查靜態電阻。看來有點問題了,24V和COM端只有幾歐姆的電阻。但仔細檢查后,傻眼了,這個24V是所有繼電器的線圈電源,4個集成塊的電源,還有保護的電阻,濾波的電容,還有一個CPU也在這個板上,還有光偶,大約50多個元件和這個電源有關,怎么找。于是開始分析,幾歐姆屬于擊穿的可能性很大,按照發生擊穿的幾率分析認為繼電器的可能性最小,電容次之,光偶再次之。CPU應該是5V供電,和24V沒什么關系。那么集成塊呢?按照先易后難的原則,將該電路板的一些保護和穩壓的器件拆下。分別檢查沒有發現損壞的器件。下一步就是集成塊了,集成塊是TD62081,查了資料是8路驅動集成塊,9腳和10腳為電源,共3塊集成塊驅動24個繼電器。分別拆下檢查,24V電源電阻正常了,實際檢查,確認3塊TD62081的其中一塊電源短路。將其他濾波元件保護元件裝上后,電路工作正常,X端子有反應。運行燈亮,報警燈沒工作,呵呵,TD62081沒裝也行呀,連Y燈 都亮了。 4、 打電話問了電子市場,說4塊錢一個TD62081,買了3塊,交給修手機的焊好(我沒有恒溫烙鐵,怕弄壞了CPU或者存儲器)然后交給長虹公司測試,說還有4個Y端子不通。(我當時沒有編程線,也不會解FX口令)。沒辦法自己測試,遺憾。我將那幾個繼電器拆下,然后問價,乖乖,居然找不到這樣的繼電器,只好打電話到成都找(俺們那山溝溝里最大的城市了),結果要26塊1只(是國產繼電器的10多倍呀),我專門買了個好的吸錫器來拆裝這幾個繼電器。交測試后OK。 總結:三菱的PLC的開關電源電路比較特殊,但其電源不復雜,只有兩個回路,24V和5V,但其電源可對外,容易出現電源的故障。 08年元月10日整理于江油。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |