美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 435 點
下載積分: 917 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2018-08-24
查看yuming1231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-12 09:22
馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點!
chenyishuang
陳易雙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 108 點
下載積分: 537 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-12-08
查看chenyishuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-22 16:11
接觸器太差了   我這一11kw的水泵原來用臺灣士林的40A接觸器一個禮拜壞一個   換了個德力西的也是40A的老久都沒出問題