PLC與變頻器通訊控制,當PLC要變頻器由第一速度轉第二速度時,會不會因通訊時間產生明顯延時?
bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 19:50
應試不會吧,通訊延時是以毫秒級來計算的,變頻器速度變化還有加減速時間的控制呢。通過調試可以控制的,不會受通訊時間的影響的(當然你站點多的話有可能受一點點的影響,但不會太大)。