美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ljsheng518
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ljsheng518的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-15 15:01

我發現現在很多設備包括一些韓國產壓力機控制變壓器都省去了,PLC電源部分加了一個電源濾波器
我感覺這樣設計也很穩定.
chenjun2k
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenjun2k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-16 12:39
控制變壓器的作用是濾波,電容濾波器的作用也是濾波.這個作用上不一樣.
變壓器濾波為低通濾波,高通濾波的效果沒有電容好,但對于網絡上的高頻干擾效果不錯.
電容濾波對于尖峰時的干擾有一定的效果,但瞬間的大電壓對于電容濾波方式是致命的.
一般在設計中對于單個小型PLC的供電會考慮電容方式(便宜,就幾塊錢).但網絡上有大變頻器,可控硅設備,軟啟動等電力電子設備的情況下,用變壓器要穩當的多.