美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-24 10:36
請教一下如果幾組編碼器的線綁在一起出了各自接地外還學要做些什么來抗干擾?最近一個變頻器一天總要出現一兩次編碼器故障,查線路也沒有什么異常,編碼器確定是好的
469423209
哥用酒瓶換酒喝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 223 點
下載積分: 543 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2024-06-24
查看469423209的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-24 12:29
編碼器的線本來就有接地的屏蔽層  我是想說名一下,編碼器的干擾可能是變頻器的出線照成的,一定要在不同的電纜溝中走,如果沒有這個條件就要將編碼器的線套上鋼管或金屬軟管,最后對鋼管或金屬軟管進行接地。還有不要好幾根編碼器的線走在一起。它們之間未必就沒有干擾。