美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-27 14:02
三菱PLC中的DRVI DRVA這兩個定位指令在程序中到底能用多少次?三菱的手冊寫的含糊其辭,實在是看不下去。高手幫幫忙。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 18:34
沒有次數限制,只是在執行指令時要錯開一個掃描周期(不過有誤差,有時不知一個掃描周期,可根據實際情況,可加一時間繼電器延時)。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。