美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2010-12-29 12:09
對著星三角的電路圖再仔細查一下吧
liushanbing
漏電馬達
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 152 點
下載積分: 689 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2016-01-07
查看liushanbing的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-12-29 12:12
用星三角啟動以后量一下電壓和電流,我懷疑還是星三角有問題哦!
qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-24
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-01-11 13:11
謝謝各位大哥幫忙,現在問題已解決,后來又去現場,量量三相電壓很穩,電流也挺穩。
所以他們機械設備方也就沒什么話說了。
王松懷
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王松懷的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-01-11 14:45
是接法錯誤,應該是U1V2.V1W2.W1U1,很多人都會忘記這一點
tntn_009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 270 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看tntn_009的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-01-11 19:38
如果你電氣方面能肯定沒有問題的話,那可能是你機械上出了問題,電機帶動的負載可能不均勻,一會大一會小造成的
zhao110
工控達人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 356 點
下載積分: 582 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2024-10-21
查看zhao110的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-01-11 19:44
樓主沒說是怎么解決的。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-01-11 19:46
接法錯誤的可能性居多,接法應該是U1 V1 W1,
                                                                W2 U2 V2   排列的
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
yanchangfu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yanchangfu的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-01-14 10:14
脫開負載空運轉電機看看有沒有你描述的情況如電機空運轉正常,那就說明你的負載部分存在卡阻現象。解決那里就好了!
qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-24
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-01-14 13:53
接法應該是U1 V1 W1
          U2 V2 W2 啊
怎么會是U1 V1 W1
                W2 U2 V2   排列的?請問是什么根據?
tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-01-14 15:27
請認真看一下電機接線端
清河
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看清河的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-01-14 18:13
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-01-18 14:35
檢查一下積觸器觸頭是否正常。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go