美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wenby
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 334 點
下載積分: 8564 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2015-01-20
查看wenby的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-02 13:27
由于PLC直接和現場的I/O設備相連,外來干擾很容易通過電源線或I/O傳輸線侵入,從而引起控制系統的誤動作。PLC受到的干擾可分為外部干擾和內部干擾。在實際的生產環境下,外部干擾是隨機的,與系統結構無關,且干擾源是無法消除的,只能針對具體情況加以限制;內部干擾與系統結構有關,主要通過系統內交流主電路,模擬量輸入信號等引起,可合理設計系統線路來削弱和抑制內部干擾和防止外部干擾。要提高PLC控制系統的可靠性,就要從多方面提高系統的抗干擾能力。
一、 硬件抗干擾措施
1、從安裝和使用環境解決干擾問題
    PLC使用環境溫度通常在0℃ ~55℃范圍內,應避免太陽光直接照射,安裝位置應遠離發熱量大的器件,同時應保證有足夠大的散熱空間和通風條件。環境濕度一般應小于85%,以保證PLC有良好的絕緣。在含有腐蝕性氣體、濃霧或粉塵的場合,需將PLC封閉安裝。此外,如果PLC安裝位置有強烈的振動源,系統的可靠性也會降低,所以應采取相應的減振措施。
2、PLC的電源與接地
    將PLC的電源與系統的動力設備電源分開配線,電源干擾特別嚴重時,可加接一個帶屏蔽層的隔離變壓器以減少設備與地之間的干擾,提高系統的可靠性。為了抑制附加在電源及輸入端、輸出端的干擾,應給PLC接專用地線,并且接地點要與其它設備分開,交流地線、直流地線、模擬地和數字地等必須分開。數字地和模擬地的共點地最好置懸浮方式。
3 、PLC的輸入、輸出設備
    為了防止或減少外部配線的干擾,交流輸入、輸出信號與直流輸入、輸出應分別使用各自的電纜;對于集成電路或晶體管設備的輸入、輸出信號線、必須使用屏蔽電纜,屏蔽電纜在輸入、輸出側懸空,而在控制側接地。
4、采用磁環過濾技術。
二、 軟件抗干擾措施
1、利用"看門狗"方法對系統的運動狀態進行監控;
2、消抖;
3、用軟件數字濾波的方法提高輸入信號的信噪比。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(njaolian)
  • 下載積分:+5(jonnyhsieh) 優秀文章
    吾之最愛
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看吾之最愛的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-01-03 22:10