樓主  發表于: 2011-01-09 19:11
各位老師們,關于DC24V  兩線制的接近開關,一種是開關串聯在正極,PLC接受的是正信號,一種是開關串聯在負極,輸入點是接受負信號。請問怎么分別型號啊,是NPN,還是PNP ?謝謝啊!而兩線制的接近開關,一根是紅色的接電源的正極,另一根是藍色的接PLC的輸入點,那藍色的是輸出正還是負?
[ 此帖被馮丙超688在2011-01-09 22:51重新編輯 ]
sl0301
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 348 點
下載積分: 834 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2024-12-29
查看sl0301的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-16 23:30
不對的哦 也要看回路的,
NPN型PLC,信號接棕色   藍色共起來
PNP型PLC,信號接藍色   棕色共起來

2線的接近開關現在很多的