美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-12-26
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-15 18:12
我現在有臺新設備用的是安川伺服電機, 1.3KW, 1500RPM, 減速箱速比是250:1, 電機在用控制面板點動時可以轉,但裝到減速箱上就不轉了. 卸下電機,用手轉減速箱輸入軸,很輕松就可以轉動,但裝上電機后,點動就不轉,過載報警. 不知是什么原因.
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-16 16:18
“我現在有臺新設備用的是安川伺服電機, ”
不知新設備是自己設計制造,還是外廠買來的,是否正常運轉試驗過
     “卸下電機,用手轉減速箱輸入軸,很輕松就可以轉動”
     是否減速機尚未與負載聯接
     假如減速機尚未與負載聯接,手能輕松就可以轉動,而電機單獨測試能轉,且如樓主所述: 1.3KW, 1500RPM, 減速箱速比是250:1,(電機輸出扭矩經減速機放大),電機應能拖動減速機旋轉(當然參數正確是先決條件,暫不用考慮優化)
    電機的主回路是否有問題呢
[ 此帖被detect在2011-01-17 13:40重新編輯 ]