樓主  發表于: 2011-01-18 12:22
有一FX1N PLC感應器輸入信號后,PLC輸入沒有反應,輸入指示燈也不亮。(確認有信號)后來短接X001和COM后輸入信號指示亮。在接回感應器后正常。這是為什么呢?
qwz0419
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 208 點
下載積分: 4965 分
在線時間: 822(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2024-12-13
查看qwz0419的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-09 09:53
傳感器型號問題,PNP與NPN型傳感器其實就是利用三極管的飽和和截止,輸出兩種不同的狀態,屬于開關型傳感器。但二者輸出信號是截然相反的,即高電平和低電平。PNP輸出是低電平0,NPN輸出的是高電平1。一般常用的是NPN型,即高電平有效狀態。PNP很少使用。