有一FX1N PLC感應器輸入信號后,PLC輸入沒有反應,輸入指示燈也不亮。(確認有信號)后來短接X(jué)001和COM后輸入信號指示亮。在接回感應器后正常。這是為什么呢?
stephen123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看stephen123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-13 11:15
PLC有自我保護功能,接感應器的時候應該24V.與0V短接了.所以PLC上面電源指示燈都不會亮的.