因為我的工程所用的設備是用RS-485半雙工方式來通信的,PLC選用的是FX2N和FX2N-485-BD,而且版本是支持全雙工方式的. 寫好的PLC程序可以肯定沒有錯誤,但運行了N次都無法通信,試想應該是全雙工與半雙工出問題了. 如何讓FX2N_PLC通過FX2N-485-BD實現半雙工方式通信呢? 請高手指點!
[ 此貼被zhong1946在2007-01-17 16:27重新編輯 ]
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-01-17 18:49
PLC端和設備端通訊設置是否一樣?
不能通訊,為何肯定程序沒有問題?
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-01-17 19:59
用一個串行通訊軟件測試一下設備通訊狀態就知道了....