問下各位大俠,電器元件該若何選擇。
例如:電機額定電流為4.3A,我該選擇多大電流的保護開關。
一般選擇保護開關超出電機額定電流多少為宜。
孫振州
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫振州的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-18 19:11
5,5KW以下電機用施耐德電機保護器,幾個電流按照電機名牌數據調整就可以了,特好用。大功率電機一般選擇3-7倍。