美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

thinkwy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 429 點
下載積分: 932 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2007-06-24
最后登錄: 2024-12-21
查看thinkwy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-28 19:23
一臺成型機用4根加熱管(加熱管的電壓是220v的)并聯加熱,用溫控器加固態繼電器控制溫度,當某一根斷了之后,用什么低成本的方法檢測并產生報警?
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 20:41
加熱器斷線報警,有沒有簡單的檢測方法?

一臺成型機用4根加熱管(加熱管的電壓是220v的)并聯加熱,用溫控器加固態繼電器控制溫度,當某一根斷了之后,用什么低成本的方法檢測并產生報警?


你的溫控器本身不可以設定低于下限輸出OUT ALM嗎?
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。