三相電動機的三組線圈的頭尾分別是123,和456,三角形可以接成123對645,也可以接成564嗎?
六月荷
蚯蚓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 217 點
下載積分: 540 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2009-08-08
最后登錄: 2023-09-02
查看六月荷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-23 01:07
樓主講的是可以接的。我們可以細致地理解一下,三相電機有三組線圈,1和4為一組,2和5為一組,3和6為一組,電機接線盒從左到右下一排是頭1,2,3,上一排是尾6,4,5。三角形接法是將16,24,35上下連接,各接入一相線。只要上下連接的不是一組線圈的頭和尾,即不是14,25,36這三個組合之一。任何頭尾組合都可以。三角形接法可以接成123對645和564,不可以接成有123對465,654,456,546。不然會不轉或因缺相燒掉。