liufuyejin
級別: 略有小成
|
我用一臺FX3U PLC控制松下伺報,剛開始只用幾百步來程序來調試定位很精確,但是我把程序寫完后＝數多了,有6~~7千步,這時定位就不準了,每個來回都不同,請問各路高人,有什么方法來解決這個問題???/ 謝謝! |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
最好的方法就是與定位無關聯的外控使用另外的PLC來控制,用來定位的程序就是需要簡短,或者使用SFC程序,可以大大縮短掃描時間的,我的7000多步,qPLC,掃描周期在5MS以下 |
|
---|---|---|
|