工廠增加設備,5臺主要設備的總共率有420KW,其他七七八八的東西加起來可能也有40KW,不知道要用多大的線比較實惠。請師傅們給點經驗。前提一定要安全,設備有時候運行起來就個把星期不停機的。謝謝了。
hehu0575
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hehu0575的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-08 16:52
全部正常工作的時候電流要在1000A左右了啊!電纜線建議用3*250+2*120的電纜!因為你們是五金廠嘛,所以電纜線最好是那種有鐵片保護的!并且一定要保證是國標的電纜!