美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hanchengcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 142 點
下載積分: 706 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-07-06
最后登錄: 2015-12-12
查看hanchengcai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-06 21:47
我曾經有兩臺三相變頻器,輸入側被外人去掉了一相,輸入兩相,為什么變頻器沒報警,電機正常運轉?電機功率在2000W以上!請變頻器高手幫忙解答下可以嗎?謝謝了!
hxy990119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 337 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2019-09-01
查看hxy990119的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-13 07:27
有些變頻器是可以的,用兩相電源進行整流再變頻出三相供負載。但有些不行,因為這些變頻器帶有缺相報警。缺相能運行的,電機振動明顯會加大。