我曾經有兩臺三相變頻器,輸入側被外人去掉了一相,輸入兩相,為什么變頻器沒報警,電機正常運轉?電機功率在2000W以上!請變頻器高手幫忙解答下可以嗎?謝謝了!
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-29 21:55
變頻器每家做的不一樣,有的有此項功能,ABB有一項參數可以把缺相保護關掉,有的不檢測,還有的檢測到就報警,沒有參數可以關掉,只有把里面的檢測部分的線(插頭)拔掉就不檢測了,呵呵,自己研究下把、、、、、、、、、