美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-14 10:37
2個控制柜,一個80KW,打算用25平方線。另一個100KW, 打算用35平方線。都是3相負載,(中央空調冷凍機,水泵電機類),還沒有做過這么大電流的,不知道線徑有沒有問題?求有經驗大俠的給點建議。謝謝。剛查了下,要95平方,也太大了吧?

[ 此帖被791891在2011-03-14 11:09重新編輯 ]
wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 13:47
小了吧
80KW有160A用35平方的的聚氯乙烯銅線就在30攝氏度時能用170A選的25平方太小了
100KW有200A怎么也要用70的